施工前,按施工图确定的冲击参数指标,在有代表性的场地上进行工艺试验。通过冲击碾压前后测试数据的对比,检验冲击碾压的效果,确定有关工艺参数。
检查项目:主要检查沉降量和压实度
冲击碾压20遍时,路堤下沉量5~7cm;冲击碾压最后5遍的沉降量不得大于1 cm。碾压面下1m深度范围内的土的压实系数不低于0.9或地基系数K30不下于80MPa/m,用于湿陷性黄土地基处理时,同时应满足湿陷系数小于0.015。若碾压面下1m深度位于基床低层范围内时,压实系数及地基系数K30应满足基床底层压实的标准。
检验数量
冲击碾压达到设计规定的遍数后,每100m等间距检查2个断面6点,每个断面左、中、右点距路基边缘2m处。若未能达到规定的施工施工要求,则继续碾压,直至达到要求为止。
计量
冲击压实路段达到要求冲压遍数,各项指标均合格后,以甲方施工现场人员及监理签字确定的《冲击压实现场工作记录表》为准,作为乙方结算工程款的依据。