强夯地基处理施工组织设计
强夯工程网本次承包的地基工程,目前场地已经完成排水板、排水盲沟和集水井等施工,场地四周开阔,邻近范围内无重要或者需要防护的建筑物,便于强夯施工,根据天恒强夯施工队的勘察报告和我公司施工前检验结果,该场地的土层分为人工填砂层,淤泥层,冲洪积层等,根据设计要求,地基处理要求如下:
1)要求强夯地基处理后,道路能够在正常使用荷载作用下的残余沉降量不大于15cm;
2)处理后道路在正常使用荷载作用下,纵横向100m残余沉降差异不大于10cm;
3)处理道路宽度为60m;
4)地基处理完成后,交工面地基承载力标准值不小于100kpa;
强夯工程网会认真贯彻国家和地方有关基本建设的各项方针、政策,严格执行施工程序,采用流水施工方法和网络计划技术组织有节奏、均衡和连续施工,坚持“百年大计、质量第一”,在安全生产的原则下,推荐标准化管理和实行安全生产责任制,合理布置好施工现场,组织文明施工,实现质量、工期和造价的控制,科学地制定施工方案。
强夯工程网为了满足工程条件,使其不会产生液化,具体施工控制指标如下:
1)单点夯击能为4000kn.m;
2)夯点采用正方形插档法布置,间距8m,排距4m;
3)点夯每次》8击,满足最后两击的平均夯沉量不大于5cm;
4)低能量满夯夯击能为1000kn.m,夯印搭接1/5,每点夯击2击;
为了保证强夯工程质量,便于强夯机移动,在强夯施工前,首选要对强夯场地进行清理整平,然后由测量人员同监理对清基厚度进行联合测量,使施工基础面高程达到设计要求,并且对强夯施工范围内的地基进行回填处理,使之达到设计要求。