  地基处理方案确定及设计

  1、地基处理方案的确定

  强夯工程网对于大面积填土较厚的杂填土处理方法较多。其中较为常用的是换土垫层、预制桩、沉管灌注桩及人工挖孔桩、强夯等。对换土垫层法只适于填土较薄的地段,填土厚度不宜超过2米,而本场地最薄的填土也超过5米,不宜采用。而预制桩与沉管灌注桩因为持力层变化太大较难控制桩长,质量难以保证。同时填土尚未固结可导致较大的负摩擦力,在桩基设计中有较大困难;人工挖孔桩在框架结构的厂房中使用较多,但较为适宜的桩端持力层埋藏较深且井壁必须维护,工程造价较高;强夯法尽管造价低、工期快但在各种地处理方法中处理深度有限,本场地的地质条件较为复杂,一般上部的填土经夯实后能满足要求,但下部未固结的填土沉降变形仍较大,可能导致建筑物变形过大,此前建筑物在地基强夯后地基承载力检测能满足要求,但由于差异沉降过大导致建筑开裂的现象。因此为解决在强夯的基础上将下部杂填土进行有效处理,是地基处理能否成功的关键。

  强夯置换法是将强夯锤的直径适当缩小,在强大夯击能作用下冲击成孔,再回填场地内杂填土或一些继配良好的坚硬粗颗粒材料(碎石、建筑垃圾、矿渣等),进行夯实,最后两击的夯沉量针对不同的夯击能不宜大于一定的数值且夯坑周围地面不应发生过大的隆起。夯击完成后下部形成较密的置换墩体。然后再对场地进行普遍强夯,这样置换墩体与夯实加密区形成共同作用体,既能有效提高土体承载力,又能降低地基的沉降变形。由于场地是就地取材作为墩体材料,工程造价相对其他方案可节省30—60%,工期也可较大幅度提高。

  2、试夯区实验

  强夯置换法重点是解决下部杂填土的密实度,将低地基沉降变形量。本工程在设计前进行了墩体和墩间土的夯击参数试验、试夯前后标贯试验和干密度试验、试夯后静载试验等。施工中采用4000KN.m夯击能下最后两击的平均下沉量不超过100mm,地表强夯最后两击平均下沉量不大与400mm,夯击完成后墩体进行了静载试验,承载力特征值不小于180kpa。加固前填土的标贯击数1-3击,上部4米提高到8-12击,承载力明显提高。其中地基的主要受力层(3b范围内)击数提高明显,下部深层欠固结填土问题得到有效解决。试验表明此种地基处理方法能够满足设计要求。

  3、地基处理设计

  强夯置换墩处理深度要求穿透填土层,墩体的布置尽量沿承重墙布置,宜采用等边三角形或正方形布置,第一遍夯击点间距一般以3m间距布置。处理范围应大于基础范围,超出基础外缘的宽度不小于设计处理深度的1/2,并不宜小于3m。对于填土厚度大于15米的情况,一般情况下对于多层砖混楼地基附加应力因扩散效应至下部可不用考虑,框架结构的厂房可采用人工挖孔桩或复合载体夯扩桩等方法处理。