       强夯地基工程质量通病大多多事由强夯施工步骤不严格导致的强夯质量不合格,强夯工程网要求达到强夯质量要求,则需要每个过程都满足检测,通过强夯前后的对比,确定最佳强夯施工工艺,然后确定强夯工程是否满足强夯质量,是否通过强夯施工参数。

       强夯地基加固处理的主要目的就是提高软弱地基的承载力,保证地基的稳定,地基加固常用的方法有换土处理,各种地基加固方法各有适用范围和条件,如果选用不当或者施工方法有误,则就会造成质量事故。

       1、地基密实度达不到要求。
       强夯地基换土后,经过夯击碾压后,达不到设计要求的密实度,这是因为换土用的土料不纯,或者是铺厚度过大,强夯施工机具使用不当,夯击能量不能达到有效影响深度等,这些都是影响地基密实度的原因。强夯工程网认为填土材料一般是粘土为宜,不应采用地基耕植土、杂填土等。素土地基必须采用最佳含水量,铺设厚度必须按照所使用机具来确定,只有没有细节做好了,才会施工安全,效果极佳。

       2、强夯参数不满足强夯质量
       强夯参数一般包括夯点的布置,夯击遍数,夯击深度等,强夯地基的承载力不强,没有达到质量要求,解决办法就是加强强夯次数,调整间隔时间,根据地基土质的含水量等有关情况,确定强夯间隔时间,一般是一个月左右,强夯夯击次数是需要通过现场试夯确定,由于季节问题,则试夯参数会不同,采取的措施就是强夯夯击次数增大,采取人工排水法,再进行施工。

       强夯工程网专业处理地基工程二十年,有一定的施工经验,善于处理各类地基常见的地基问题,如果您有地基工程需要处理,可以联系我们。