      ①按设计要求确定夯击路线,无规定时使相邻轴线的夯击间隔时间尽量拉长,特别是当土的含水量较高时。

  ②夯击时夯锤的气孔要畅通,夯锤落地时应基本水平。

  ③各夯点应放线定位,夯完后检查夯坑位置,发现偏差及漏夯应及时纠正。强夯施工时应对每一夯击点的单夯夯击能量、夯击次数和每次夯沉量等进行详细记录。

  ④强夯处理后地基的承载力检验应采用原位测试和室内土工试验。

  ⑤强夯过程的记录及数据整理

  每个夯点的夯坑深度、夯坑体积、夯坑四周隆起高度都须记录、整理。

  场地隆起和下沉记录,特别是邻近有建构筑物时。

  每遍夯击后场地的夯沉量、外部补充填料量的记录。

  附近建筑物的变形监测。

  满夯前应根据设计基底标高,考虑夯沉预留量并整平场地,使满夯后接近设计标高。

  记录最后2击的贯入度,看是否满足设计或试夯要求值。